Aller au contenu

GO Print

MicroDelta Rework : calibration des PID de la température du plateau chauffant


alexisju

Messages recommandés

Je suis étonné de ne pas trouver dans la doc de eMotion de la MicroDelta Rework, ni davantage en option via l'interface de l'écran LCD, des infos sur la calibration des PID de la température du plateau chauffant (il faut lire le fichier config.txt de l'imprimante, pour trouver un lien vers la page adhoc du wiki de Smoothieware).

En commande GCODE c'est pourtant simple ; depuis Repetier (ou Octoprint), voici la commande :

M303 E1 S60 C8

E1 : plateau chauffant (E0 = tête chauffante / E1 = plateau)
S60 : température cible (ici à 60°C)
C8 : 8 cycles de régulation autour de la température cible

Et puis, pour sauvegarder les valeurs obtenues, une fois les 8 cycles achevés :

M500

 

Astuce Octoprint : il est possible d'ajouter des boutons pour envoyer les commandes de calibration des PID du plateau et de la tête en ajoutant ces paramètres dans le fichier de configuration .octoprint/config.yaml

controls:
- children:
  - commands:
    - M303 E0 S250 C8
    name: Auto PID tête
  - commands:
    - M303 E1 S60 C8
    name: Auto PID plateau
  - commands:
    - M500
  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

sinon tu ajoutes ces lignes dans ton fichier config.txt

temperature_control.bed.p_factor           309.7           
temperature_control.bed.i_factor            16.785          
temperature_control.bed.d_factor           1428

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :

sinon tu ajoutes ces lignes dans ton fichier config.txt

temperature_control.bed.p_factor           309.7           
temperature_control.bed.i_factor            16.785          
temperature_control.bed.d_factor           1428

Ces lignes existent d'origine avec ces valeurs :

temperature_control.bed.p_factor             300              # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.bed.i_factor             14.4             #
temperature_control.bed.d_factor             300              #

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...