taratata Posté(e) Mars 24, 2016 Posté(e) Mars 24, 2016 Bonjour à tous, j'ai acquis une Prusa i3 avec une Melzi. Je la remplace par une RAMPS1.4. Maintenant, j'essaie de configurer la résistance CTN de l'extruder. L'identification de la résistance est : - Model : 100KΩ NTC 3950Kelvin Résistance : 100kΩ ±1% - B : 3950 – "25°-50°C" – 25°C=298Kelvin - Thermal time constant (T) : ō=1.1~1.6mW/°C - Plage température : -50° à +350°C Si je me rappel bien, elle indique la température ambiante du lieu de l'imprimante 3d. Normalement, après avoir utilisé la commande M303 E0 S200 C8 pour optimiser les paramètres PID et inscrit le résultat dans Configuration.h et téléversé je devrai avoir une mesure sour Repetier-Host et le multimètres en mode TmP de la température ambiante. le graphe Repetier-Host indique : une plage entre 30 et 35°C Le multimètre indique : 24°C J'ai fais les tests avec les models 11 et 13 La commande M105 ne fonctionne pas non plus voici ma config : Révélation
La Bidouille Posté(e) Mars 24, 2016 Posté(e) Mars 24, 2016 (modifié) Euh .... il faut copier/coller 3 fois la réponse aussi ? Modifié (le) Mars 24, 2016 par La Bidouille
Freedam Posté(e) Mars 24, 2016 Posté(e) Mars 24, 2016 Ca c'est une thermistance, la résistance sert à réduire l'intensité du courant ou à chauffer. Ta thermistance correspond a la valeur 1 dans marlin à la ligne (*Pour l'extrudeur) #define TEMP_SENSOR_0 1 Et si elle est situé sur l'extrudeur elle te donnera la température de la buse. Après ça peut toujours servir de thermomètre tant que tu fais pas chauffer la buse
taratata Posté(e) Mars 31, 2016 Auteur Posté(e) Mars 31, 2016 j'ai changé de thermistance et connecté uniquement l'extruder avec sa thermistance sur la ramps1.4. j'ai toujours cette écart de mesure de température au froid. la température ambiante est de 23°C (multimètre) alors que la mesure donnée par la thermistance indique 30°C l'alimentation est une ATX 12v v1 20A - 12v v2 20A de l'aide svp merci
taratata Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Posté(e) Avril 2, 2016 j'ai mesuré la tension (volt) sur les bornes T0 T1 et T2 --> 4.74v j'ai aussi testé la continuité (multimétre) entre les bornes 1, 3 et 5 --> OK comment puis je mesurer Ko entre les bornes 2, 4, 6? Normalement, la valeur doit être de 4.7Ko selon le schéma y a t'il d'autres mesures pour s'assurer de la fiabilité des PINS thermistors?
taratata Posté(e) Avril 5, 2016 Auteur Posté(e) Avril 5, 2016 voci comment je fais https://www.youtube.com/channel/UCKfChdFFkV-OBNG9AL7t2Xw https://youtu.be/WHFz9gj46Us 0 Power Supply ON TempRoom https://youtu.be/is8C26_kwcs 0 - Thermistor 100k B3950 https://youtu.be/p4X1Uoucxlk 1 - Marlin configuration.h https://youtu.be/PYLKjq886fw 2 ArduinoIDE Upload Marlin Firmware https://youtu.be/iAIqqbmRyTI 3 - Start AutoTune PID https://youtu.be/JUlfZZftNd4 3 - Start AutoTune PID bis https://youtu.be/BZmkM42QJ90 4 - New Value PID https://youtu.be/ywgDQE7bvpo 5 - Extruder is Cold https://youtu.be/2I3NcQ_UqwY 6 - Wrong Room Temperature https://youtu.be/ifFH3e0tct4 6 - Wrong Room Temperature bis
taratata Posté(e) Avril 10, 2016 Auteur Posté(e) Avril 10, 2016 en faite c'est l'arduino mega 2560 qui été HS!
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant