arnaud_52 Posté(e) Avril 8, 2019 Auteur Posté(e) Avril 8, 2019 il y a 2 minutes, JL3D46 a dit : Il ne faut pas mettre la résistance en ligne sur le signal mais entre le signal et le GND , c'est exactement la fonction de la résistance de 100Ko de ton pont diviseur. Donc ça fonctionne avec le pont diviseur, tu as tout bon ! sauf qu'elles sont à mon avis bien trop élevées. Avec 10Ko sur 12V l'intensité passante serait que de 1,2 mA, avec 100 et 150 Ko, le signal est correct mais c'est insignifiant. Refais ton montage avec 15Ko et 10Ko à la place de 150 et 100 , et si c'est encore trop faible descend encore à 7.5 Ko / 5 Ko ça va marcher ! Un relais ça coûte et ça tombe en panne ... une résistance jamais ! ma commande viens de partir... mais je vais quand même essayer ce que tu me dis au cas ou !!!
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 Perso je ne suis jamais arrivé à faire marcher ce pont diviseur avec ma carte (GT 2560) Avec ce petit relais ultra-rapide j'ai pas de souci. Pour la petite histoire, "y'en a qui " pensaient que c'était pas assez précis, que ça devait manquer de répétabilité, toussa toussa.... J'ai fait un test avec M48, ça a donné ce résultat >>> @arnaud_52 quand ça marchera tu essaieras et tu nous feras un retour STP
Janpolanton Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 il y a 16 minutes, arnaud_52 a dit : descend encore à 7.5 Ko / 5 Ko ça va marcher ! Les résistances de 5k n'existent pas
JL3D46 Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 il y a 15 minutes, Janpolanton a dit : Les résistances de 5k n'existent pas 4K7, tu chipotes ! ça ne va rien changer au niveau du fonctionnement
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 Il y a 2 heures, arnaud_52 a dit : ../ .. Par contre, je m'excuse d’être un noob en électronique Et encore.... tu es poli, toi. Moi je n'ai aucune honte à dire qu'en électronique, je suis une bite. J'imagine que, tout comme moi, tu as d'autres compétences en d'autres domaines..... 1
Janpolanton Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 il y a 1 minute, JL3D46 a dit : 4K7, tu chipotes ! ça ne va rien changer au niveau du fonctionnement C'est pour qu'il ne cherche pas une résistance de 5k en vain
arnaud_52 Posté(e) Avril 9, 2019 Auteur Posté(e) Avril 9, 2019 Re-bonjour, j'ai été surpris par la rapidité de chez RS Particulier, j'ai reçu le colis ce matin!!! du coup j'ai commencé le montage mais une première chose me trouble... Le capteur reste allumer (comme en détection) en permanence! Voici le branchement que j'ai effectué, vous semble -t-il normal? J'avais connecté les pins 4 et 5 sur le endstop, mais avec ma délicatesse lors des manipulations, les pins se sont arrachés.... mais il me reste les pins de l'autre coté!! et au pire, comme j'avais prévu de faire une connerie, j'en ai commandé un 2eme!!! Merci
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 (modifié) il y a 4 minutes, arnaud_52 a dit : mais avec ma délicatesse lors des manipulations, les pins se sont arrachés.... Salut Attila! Si ton capteur, que je suppose capacitif, est posé sur une surface et qu'il la détecte, il va rester allumé Essai de l'éloigner Modifié (le) Avril 9, 2019 par Janpolanton
arnaud_52 Posté(e) Avril 9, 2019 Auteur Posté(e) Avril 9, 2019 lol oui il est bien éloigné de toute surface, si je le fait pointer le plafond, c'est pareil! Mais peut être je vais dire une connerie, car j'y connais pas grand chose.... est-ce-que je ne devrais pas plutôt connecter le GND a la place du 12v? car le signal , lui est déjà censé apporter du 12V...
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 il y a 28 minutes, arnaud_52 a dit : Mais peut être je vais dire une connerie, car j'y connais pas grand chose.... Oui, évite d'en dire une... Les connexions sont bonnes, n'y touche pas. Ton capteur fonctionnait avant?
arnaud_52 Posté(e) Avril 9, 2019 Auteur Posté(e) Avril 9, 2019 Oui il fonctionnais bien, il ne s'allumait que lors de la détection. C'est pour ça , je n'y comprend plus rien ... Je vais finir par croire que ce n'ai pas compatible avec smoothieware sur mks sgen... Avec le pond réducteur, le capteur marchait bien, mais la carte n’interprétait pas le signal. Et là c'est le capteur qui ne fonctionne pas... Je vais encore essayer de de faire fonctionner ça, mais si je n'y arrive pas je serais obligé me tourner vers une autre solution de nivellement du plateau...
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 il y a 1 minute, arnaud_52 a dit : Je vais finir par croire que ce n'ai pas compatible avec smoothieware sur mks sgen... La CM n'a rien à voir. Tu branches uniquement ton capteur entre le GND et le +12V Tu enlèves les connexions à la bobine du relais et tu essaie ce capteur. Si tu as un voltmètre, tu le mets entre le +12 et le signal et tu me dis les résultats.
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 Au fait, information que je n'ai pas trouvée : C'est quoi le type exact de ton capteur?
JL3D46 Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 Il y a 1 heure, arnaud_52 a dit : est-ce-que je ne devrais pas plutôt connecter le GND a la place du 12v? car le signal , lui est déjà censé apporter du 12V... C'est pas gagné ... Pour info, un micro Switch auquel on retire la languette (contact simple) a une répétabilité inférieure à 20µ ... Met donc ça sur un support à la place du capteur inductif, ça t'évitera les soucis de connectique.
arnaud_52 Posté(e) Avril 9, 2019 Auteur Posté(e) Avril 9, 2019 Alors, mon capteur c'est ça: LJC18A3-H-Z/BY 1-10mm Capacitance Capteur de Proximite PNP NO DC 6-36V 300mA voici le lien: https://www.amazon.fr/gp/product/B01G6PBB1E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 pour le test que tu ma demandé: -capteur hors détection: entre le 12v et le signal j'ai 10,18v et la lumière s'allume légèrement quand je fait la mesure. entre le GND et le signal j'ai 0v. -capteur en détection: entre le 12v et le signal j'ai 0v entre le GND et le signal j'ai 12,52v. Tu arrive à voir d'ou viens le problème avec ça?
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 (modifié) Il y a 3 heures, arnaud_52 a dit : .. /.. comme j'avais prévu de faire une connerie, j'en ai commandé un 2eme!!! J'adore..... il y a 1 minute, Janpolanton a dit : .. /.. Oui, il est entre la chaise et le capteur J'adore encore davantage.... Modifié (le) Avril 9, 2019 par Jean-Claude Garnier
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 il y a 22 minutes, arnaud_52 a dit : Tu arrive à voir d'ou viens le problème avec ça? Oui, il est entre la chaise et le capteur Petit cachotier, tu as un capteur PNP et tu ne nous dis rien Il faut raccorder le relais entre le GND (- de la bobine du relais) et le signal (+ de la bobine du relais). Allez hop! un peu de lecture...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 il y a une heure, JL3D46 a dit : .. /.. un micro Switch auquel on retire la languette.... Ça, je trouve que c'est une fausse bonne idée. La languette est là, précisément, pour protéger le micro-switch si on rentre un peu vite n'dans. Elle plie et laisse au "bouton" le temps de répondre. Si on l'enlève, on ramponne comme un bourrin. (mais c'est QUE mon avis, hein....) 1
arnaud_52 Posté(e) Avril 9, 2019 Auteur Posté(e) Avril 9, 2019 il y a 13 minutes, Janpolanton a dit : Oui, il est entre la chaise et le capteur Petit cachotier, tu as un capteur PNP et tu ne nous dis rien MDR !!! J'admet volontiers être la source de nombreux problèmes!!!! Mais je l'avais préciser dans mes posts précédant!!!! le problème n'est peut être pas que sur ma chaise!!! Le 08/04/2019 at 14:26, arnaud_52 a dit : Mais le principale c'est que tu es pu trouver d'ou venais le souci, et ça c'est parfait!! Merci Je refait le montage tout à l'heure, et je te tiens au courant!!! MERCI
JL3D46 Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 il y a 30 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Si on l'enlève, on ramponne comme un bourrin Si on y va comme un bourrin ... logiquement oui ! Mais comme la position de la table est déjà connue à quelques dixièmes de mm près, lorsqu'on fait un palpage table, il n'y a aucune raison d'y arriver très vite en venant de très loin ... La question est simplement d'adapter le moyen au besoin ...
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 il y a 46 minutes, arnaud_52 a dit : Mais je l'avais préciser dans mes posts précédant!!!! Ah! je n'ai pas trouvé le type de ton capteur ailleurs dans le topic Mais pas grave
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 (modifié) il y a 34 minutes, JL3D46 a dit : .. /.. Mais comme la position de la table est déjà connue à quelques dixièmes de mm près Quand tu fais le bed-levelling, voui. Mais quand tu fais la prise de référence Z initiale, non : la position elle peut être n'importe où..... et tu l'accostes à fond la caisse ! Mais je te l'accorde avec plaisir, là on Modifié (le) Avril 9, 2019 par Jean-Claude Garnier
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 @arnaud_52 Alors? Quelles sont les nouvelles?
arnaud_52 Posté(e) Avril 9, 2019 Auteur Posté(e) Avril 9, 2019 Je viens tout juste de finir les branchements!!! Apres avoir inverser le + et le - , après avoir fait des étincelles en branchant sur la carte..... un vrai boulet !!!!!!!! Finalement ça marche!!!!!!!! Je suis trop comptent!!!! c'est grave à vous les mecs!!!!! Je vous dit un grand MERCI!!!!!!! Venez boire un coup à la maison avec plaisir!!!!!!
Janpolanton Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 il y a 1 minute, arnaud_52 a dit : après avoir fait des étincelles en branchant sur la carte T'es une bête! Comment tu t'es débrouillé? Si ça fonctionne, c'est le principal et j'espère qu'on ne va pas te revoir avec un problème sur ta CM